27/03/2020, 02:45:55
(26/03/2020, 23:34:06)tocsin a écrit : Bonsoir à tous !Si justement il n'ont pas reçu de valeur depuis leur dernière programmation, il vont aller a 0%...
J'ai un petit soucis avec la configuration de mes actionneurs de BSO Theben JMG 4T & la protection gel : au relâchement de la sécurité gel (donc au petit matin), mes BSO remontent tout seuls...
Pourtant jai choisi la config :
"Participation à l'objet gel" : "oui"
"début" : "inchangé"
"fin" :"actualiser hauteur/lamelle"
d'après la notice il devrait donc en fin de protection simplement aller à la dernière position reçue ; donc s'ils n'ont rien reçu, ne devraient pas bouger ? mais ici, quoi qu'il arrive, ils remontent...
J'ai testé ce soir en enregistrant les trames :
-> j'active la protection gel depuis un BP
==> je vois bien la commande d'activation de protection gel passer sur l'adresse de groupe concernée
-> je désactive la protection gel (je vois passe là aussi la commande "désactivé" de l'adresse de groupe de protection gel"
==> ces maudits BSO remontent...
pourtant entre temps, je n'ai vu passer aucune trame de demande de changement/pilotage des BSOs
j'ai testé le changement de mode de "fin" en "aucune réaction" ; et bien les BSOs ne font rien...
si vous avez des suggestions (ça existe des bugs dans les programmes ? ça se reflash un module knx ?)
grr
Faut après les avoir programmer, au moins leur envoyer une valeur 1byte, de positionnement...