28/03/2020, 22:46:35
(27/03/2020, 02:45:55)Scorpio5 a écrit : Si justement il n'ont pas reçu de valeur depuis leur dernière programmation, il vont aller a 0%...
Faut après les avoir programmer, au moins leur envoyer une valeur 1byte, de positionnement...
Et mince ! evident ! mais si effectivement ma procédure de test est loupée, ta réponse met peut être en lumière la faille dans le fonctionnement de mes BSO :
pour les baisser, j'utilise un BP mural qui envoie une commande "$01 | Vers le bas" ==> je n'envoie pas une valeur mais un ordre de descente...
idem lorsqu'on envoi la remontée alors que le bio est en protection gel.
==> du coup il n'aurait pas reçu de valeur et reste sur celle d'origine, cad 0% ?
cela semble un peu con...
merci de vos remarques