28/02/2008, 10:22:33
Bonjour,
> Je me demandais si j'avais le droit d'utiliser des disjoncteurs 16A
> pour 5 points lumineux maxi, lorsque j'utilise du cable 2.5mm², car
> sur la nfc15 100 on parle de 20A???
La NFC 15100 impose:
Pour les circuits éclairage section 1.5mm² disjoncteur 16A ou fusible
10A
8 points lumineux maxi
Pour les circuits PC section 2.5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
8 PC maxi ou section 1.5mm² disjoncteur 16A 5 PC maxi
>Donc il est possible de mettre aussi bien le disjoncteur avant ou
>apres le module EIB?
Non un disjoncteur ou fusible ce place en tête de circuit
un contact de sortie d'un module EIB est à considérer comme un
interrupteur avec ses propres caractéristiques électriques
(Tension d'utilisation, Pouvoir de coupure etc..)
Lecture conseillée "Installation Electrique des locaux d'habitation
éditée par PROMOTELEC
http://www.promotelec.com/
A+
Jean
> Je me demandais si j'avais le droit d'utiliser des disjoncteurs 16A
> pour 5 points lumineux maxi, lorsque j'utilise du cable 2.5mm², car
> sur la nfc15 100 on parle de 20A???
La NFC 15100 impose:
Pour les circuits éclairage section 1.5mm² disjoncteur 16A ou fusible
10A
8 points lumineux maxi
Pour les circuits PC section 2.5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A
8 PC maxi ou section 1.5mm² disjoncteur 16A 5 PC maxi
>Donc il est possible de mettre aussi bien le disjoncteur avant ou
>apres le module EIB?
Non un disjoncteur ou fusible ce place en tête de circuit
un contact de sortie d'un module EIB est à considérer comme un
interrupteur avec ses propres caractéristiques électriques
(Tension d'utilisation, Pouvoir de coupure etc..)
Lecture conseillée "Installation Electrique des locaux d'habitation
éditée par PROMOTELEC
http://www.promotelec.com/
A+
Jean