Capteur de température pour VMC double flux
#4
On Jul 1, 9:32 pm, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait
> utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne
> conviendra pas je pense.
>
> J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer.

Pourquoi pas, ça marchera probablement très bien.

Sinon la solution "propre" (et plus chère) c'est une sonde
avec une canule qui plonge à l'intérieur du conduit,
par exemple Thermokon 95587.

L'idéal c'est peut-être la même sonde avec interface KNX
et logique de climatisation/chauffage intégrée:
http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=177
http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=152
mais les prix commencent à être prohibitifs.
De plus ce constructeur n'est apparemment plus distribué
par eibmarkt, malheureusement.


Messages dans ce sujet
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 01/07/2010, 20:32:29
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 02/07/2010, 15:51:23
Capteur de température pour VMC double flux - par chitloft - 02/07/2010, 19:29:15
Capteur de température pour VMC double flux - par Pascal - 02/07/2010, 20:04:45
Capteur de température pour VMC double flux - par marc.assin - 03/07/2010, 08:37:26
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 03/07/2010, 16:28:43
Capteur de température pour VMC double flux - par Frédéric - 03/07/2010, 18:09:18
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 03/07/2010, 19:19:51
Capteur de température pour VMC double flux - par ATENA - 05/07/2010, 12:36:55

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)