On vendredi 14 janvier 2011, vincent viard wrote:

> Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> flingue pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.

Au fait, pourquoi l'actionneur ne pourrait'il pas commuter un radiateur ?
Il suffit de le dimensionner correctement. Mais un truc qui passe 16A ne
devrait pas avoir de soucis. Un radiateur, c'est quasi comme une lampe :
quasi purement résistif.

--
Frédéric


Messages dans ce sujet
Gestion chauffage électrique - par vincentv - 14/01/2011, 20:14:55
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 14/01/2011, 22:16:19
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:49:05
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 22:50:23
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:59:18
Gestion chauffage électrique - par Mathieu Gallissot - 14/01/2011, 23:03:25
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 23:23:21
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 23:28:30
Gestion chauffage électrique - par kraven - 15/01/2011, 07:42:55
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:35:19
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:37:11
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 15/01/2011, 11:19:27
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 13:50:25
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 14:21:41
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 14:43:22
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 17:01:35

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)