Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gestion chauffage électrique
#15
>
>
> > Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé
> avec
> > du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui
> > m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur
> standard ?
>


> Amha, ce device ne convient pas du tout pour ce cas de figure !
> Dans les specs .... ""Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 0,5A"
> On est loin des 10A !
> Ce device est prévu pour des thermo-moteurs
>

En effet, mais les 0.5A sont suffisant pour piloter le contacteur (enfin,
c'est l'idée).
N'empêche que prévoir un contacteur par convecteur, cela revient cher.


Messages dans ce sujet
Gestion chauffage électrique - par vincentv - 14/01/2011, 20:14:55
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 14/01/2011, 22:16:19
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:49:05
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 22:50:23
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:59:18
Gestion chauffage électrique - par Mathieu Gallissot - 14/01/2011, 23:03:25
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 23:23:21
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 23:28:30
Gestion chauffage électrique - par kraven - 15/01/2011, 07:42:55
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:35:19
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:37:11
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 15/01/2011, 11:19:27
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 13:50:25
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 14:21:41
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 14:43:22
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 17:01:35

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)