14/01/2011, 23:03:25
Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort
(sortie à 0) et éco (sortie à 1).
Mathieu
2011/1/14 vincent viard <vincentviard@gmail.com>
> Merci pour les informations...
>
> Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue
> pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
>
> Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
> il vaut mieux.
>
> JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> tenterais d'en faire un rapide si besoin...
>
>
> Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :
>
> Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
>> KNX
>>
>> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
>> des bêtises
>>
>> Coté thermostat :
>>
>> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
>> pour environ 85€+ 4x10€
>>
>> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>>
>> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
>> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>>
>> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
>> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
>> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
>> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
>> n'ai pas trop compris le principe.
>>
>> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
>> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>>
>>
>> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>>
>> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>> >
>> > > Preneurs de conseils, idées etc....
>> >
>> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
>> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
>> > pilote
>>
>
>
utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort
(sortie à 0) et éco (sortie à 1).
Mathieu
2011/1/14 vincent viard <vincentviard@gmail.com>
> Merci pour les informations...
>
> Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue
> pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
>
> De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
>
> Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
> il vaut mieux.
>
> JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> tenterais d'en faire un rapide si besoin...
>
>
> Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :
>
> Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
>> KNX
>>
>> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
>> des bêtises
>>
>> Coté thermostat :
>>
>> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
>> pour environ 85€+ 4x10€
>>
>> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
>>
>> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
>> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
>>
>> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
>> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
>> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
>> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
>> n'ai pas trop compris le principe.
>>
>> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
>> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
>>
>>
>> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
>>
>> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
>> >
>> > > Preneurs de conseils, idées etc....
>> >
>> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
>> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
>> > pilote
>>
>
>