#3
La doc est a peu près claire, car elle mentionne explicitement l'arrêt
du volet au moyen du second groupe.

Cela dit, ca peut effectivement sembler bizarre, mais cela résoud un
problème d'ambiguité lors d'action programmée. A supposer qu'un
automatisme veuille remonter les volets, il envoie UP (monter) sur le
groupe et voila, le volet monte, quelque soit l'état du volet. Si il
n'y avait qu'un groupe, le résultat de l'action dépenderait de l'état
du volet (en train de bouger ou pas) - ce qui est la plaie à gérer
pour l'automate.

Ce n'est pas trop grave car avoir quelques groupes en plus ne change
pas grand chose...

HTH - Fred


On Jun 8, 5:47 pm, dwarfy <ced...@scriptal.com> wrote:
> Ayant trouvé le même problème avec la configuration du variateur de
> lumière, j'ai fini par régler ce dernier, et sur le même principe
> celui de mes VR.
> Je me répond donc à moi même, si cela peut aider ...
>
> J'ai créé un deuxième groupe pour mon volet, sur lequel j'ai lié les
> objets Stop/inclinaison (Bouton) et Inclinaison lamelles / Stop
> (Sortie).
> Et la, oh miracle :o)
>
> Je trouve la méthode un peu bizarre (pourquoi 2 groupes ?), peut-être
> en existe-t-il une autre.


Messages dans ce sujet
arret volet roulant HAGER - par dwarfy - 08/06/2008, 14:47:34
arret volet roulant HAGER - par dwarfy - 08/06/2008, 16:47:09
arret volet roulant HAGER - par fred - 08/06/2008, 22:03:21