07/10/2020, 18:51:42
(07/10/2020, 18:19:27)Weee a écrit : Pour chaque prise commandée il faut un circuit dédié avec son propre disjoncteur c'est ça ?
Donc si on a 10 prises commandées, il faut 10 disjoncteurs distincts ?
Pour la NF C 15-100 une prise commandée est un point d'éclairage ! Derrière un même disjoncteur tu peux mettre 8 points d'éclairage.
Gautier60, pour ses prises non commandées, tire un fil de phase en plus qui lui permettra, si besoin, d'en passer une en prise commandée sauf que que comme il n'a pas de neutre en plus il aura en aval d'un même disjoncteur des prises non commandées et des prises commandées (assimilées à des points d'éclairage) ce qui n'est pas conforme à la NF C 15-100.
Mais si l'ensemble est bien câblé en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de calibre 16 A maxi, il n'y a pas de problème de sécurité...