Salut
Tout d'abord je précise que n'ai aucun de ces équipements.
Sur ce genre d'interface en général il faut d'abord commencer par la configurer, l'as tu fait ?
Il faut configurer Vitesse / Mode de Communication etc...
Ensuite, niveau cablage, au niveau du RS485 si ca ne fonctionne pas , tu peux essayer en inversant A et B d'un coté.
Tout d'abord je précise que n'ai aucun de ces équipements.
Sur ce genre d'interface en général il faut d'abord commencer par la configurer, l'as tu fait ?
Il faut configurer Vitesse / Mode de Communication etc...
Ensuite, niveau cablage, au niveau du RS485 si ca ne fonctionne pas , tu peux essayer en inversant A et B d'un coté.