Construction neuve avec KNX en budget restreint
#66
Tout va dépendre de l'organisation des circuits 
Deux exemples : 
1) les 4 circuits sont protégés par un seul disjoncteur :
- le neutre en aval du disjoncteur est connecté sur une borne Wago(N) (ou sur une borne du bornier) et on fait toutes les liaisons neutre depuis cette borne (ou depuis d'autres bornes du bornier "pontées" à la première borne neutre)
- depuis cette borne Wago (N) , il faut connecter la borne N de C1, puis faire une liaison entre N de C1 et N de C2, puis faire une liaison entre N de C2 et N de C3 et enfin une liaison entre N de C3 et N de C4 (une autre possibilité c'est, depuis la borne wago(N), de connecter les N des 4 canaux).
-  la phase en aval du  disjoncteur est connecté aux 4 bornes L du DM 4-2 suivant le même principe.
-  premier câble  : le fil de phase connectée à la borne C1 et le neutre à la borne Wago(N)
- deuxième câble : le fil de phase connectée à la borne C2 et le neutre à la borne Wago(N)
- troisième câble : le fil de phase connectée à la borne C3 et le neutre à la borne Wago(N)
- quatrième câble : le fil de phase connectée à la borne C4 et le neutre à la borne Wago(N)

2) 2 circuits sont protégés par le disjoncteur Q1 et les deux autres par le disjoncteur Q2
1er circuit
 - le neutre en aval du disjoncteur Q1 est connecté sur une borne Wago(N1) , 
- depuis cette borne Wago (N1) , il faut connecter la borne N de C1, puis faire une liaison entre N de C1 et N de C2 (une autre possibilité c'est, depuis la borne Wago(N1), de connecter les N des canaux C1 et C2
- la phase en aval du  disjoncteur Q1 est connecté aux 2 bornes L des canaux C1 et C2 suivant le même principe
-  premier câble  : le fil de phase connectée à la borne C1 et le neutre à la borne Wago(N1)
- deuxième câble : le fil de phase connectée à la borne C2 et le neutre à la borne Wago(N1)

2ème circuit
- le neutre en aval du disjoncteur Q2 est connecté sur une borne Wago(N2) , 
- depuis cette borne Wago (N2) , il faut connecter la borne N de C3, puis faire une liaison entre N de C3 et N de C4 (une autre possibilité c'est, depuis la borne Wago(N2), de connecter les N des canaux C3et C4
- la phase en aval du  disjoncteur Q2 est connecté aux 2 bornes L des canaux C3 et C4 suivant le même principe
-  premier câble  : le fil de phase connectée à la borne C3 et le neutre à la borne Wago(N2)
- deuxième câble : le fil de phase connectée à la borne C4 et le neutre à la borne Wago(N2)