13/11/2020, 23:50:23
(Modification du message : 13/11/2020, 23:51:52 par gkalpers@gmail.com.)
Petite précision, dans le cas présent, c'est vraiment pas conseillé de mettre le bus KNX sur l'alimentation...
L'avantage de certaines alimentations KNX par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une alimentation secondaire que l'on peut utiliser pour alimenter quoi ? Ben, ce foutu router qui demande une alim secondaire
Il est possible d'utiliser un POE mais alors, il faut déjà un switch POE sur place... Sinon, achat inutile
Remarque importante : une alimentation de 640mA a un total de 640mA pour ses 2 alimentations (KNX & secondaire ! ). Donc, si votre secondaire pompe 300mA, il ne restera que 340mA pour le bus KNX.
Par rapport au problème de connexion, je ne connais pas vos modems en France. mais en Belgique, pas besoin de configuration pour accéder au routeur IP/KNX...Il me semble que les règles informatiques sont un peu les mêmes partout dans le monde et surtout pour le résidentiel
Il faut voir dans le détail tes paramètres du routeur dans ETS & potentiellement voir si le modem bride quelque chose mais j'en doute...
Pour marquer @Filou, je te cite
Je pense que tu m'avais demandé dans un poste précédent quel module pouvait utiliser une adresse physique supplémentaire, c'est le cas avec le routeur IP/KNX. Il a son registre d'horloge qui se fixe sur une seconde adresse pghysique.
Dibou,
Tu as dû remarquer qu'il y avait une seconde application pour le routeur : Registre d'horloge.
Tu dois appuyer + de 4 sec pour activer le mode programmation de cette partie du module
Bon amusement
L'avantage de certaines alimentations KNX par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une alimentation secondaire que l'on peut utiliser pour alimenter quoi ? Ben, ce foutu router qui demande une alim secondaire
Il est possible d'utiliser un POE mais alors, il faut déjà un switch POE sur place... Sinon, achat inutile
Remarque importante : une alimentation de 640mA a un total de 640mA pour ses 2 alimentations (KNX & secondaire ! ). Donc, si votre secondaire pompe 300mA, il ne restera que 340mA pour le bus KNX.
Par rapport au problème de connexion, je ne connais pas vos modems en France. mais en Belgique, pas besoin de configuration pour accéder au routeur IP/KNX...Il me semble que les règles informatiques sont un peu les mêmes partout dans le monde et surtout pour le résidentiel
Il faut voir dans le détail tes paramètres du routeur dans ETS & potentiellement voir si le modem bride quelque chose mais j'en doute...
(23/10/2020, 13:51:07)filou59 a écrit : Oui j'avais bien compris ^^
Pour marquer @Filou, je te cite
Je pense que tu m'avais demandé dans un poste précédent quel module pouvait utiliser une adresse physique supplémentaire, c'est le cas avec le routeur IP/KNX. Il a son registre d'horloge qui se fixe sur une seconde adresse pghysique.
Dibou,
Tu as dû remarquer qu'il y avait une seconde application pour le routeur : Registre d'horloge.
Tu dois appuyer + de 4 sec pour activer le mode programmation de cette partie du module
Bon amusement