Un schéma multifilaire n'est pas d'un grand intérêt car c'est finalement un représentation peu lisible pour une installation très simple ; les professionnels ne travaillent pas avec ce type de schéma qui est fait pour "le commun des mortels" ; ton électricien préfèrera un schéma unifilaire (du type de celui que j'ai posté) en ajoutant à côté chaque contact KNX la désignation de l'actionneur avec ses numéros des bornes à relever sur la documentation (ce qu'on appelle le "repérage dépendant").
Par exemple, pour la première sortie L_CEL1_01 on doit trouver à proximité du contact KNX :
5 prises commandées dans le salon, c'est beaucoup ?
Par exemple, pour la première sortie L_CEL1_01 on doit trouver à proximité du contact KNX :
- SA/S 12.6.2.2-01 (01 est un numéro d'ordre qui est nécessaire s'il y a plusieurs SA/S 12.6.2.2 dans l'installation)
- A (le repère de la sortie)
- "1" à l'entrée du contact et "2" à la sortie du contact.
- pour tous les départs de phase en aval d'un disjoncteur Qn, le retour du neutre se fait OBLIGATOIREMENT sur ce disjoncteur Qn
- les conducteurs PE sont obligatoires pour tous les circuits.