Commutation Soft Theben DM 4-2 T et DM 8-2 T
#5
Salut Coroebus,

Les grands esprits se rencontrent, je me suis aussi amusé avec mon DM 8-2T hier pour essayer de faire une fonction éclairage d'escalier (staircase).
De mon côté c'est un détecteur de présence qui actionne cette commutation soft.

Comme le dit très justement Dibou c'est la page 52 du manuel qui m'a aidé.
J'ai configuré comme ceci :
  • Délai de MARCHE Soft : 0s (pour que ça s'allume de suite sans "Augmentation progressive de la luminosité")
  • Valeur de variation après MARCHE Soft : 10% (comme l'ampoule est à moins d'1m je ne veux pas que ça s'allume trop fort)
  • Délai entre MARCHE Soft et ARRÊT Soft : 30 s (pour que la lumière s'arrête toute seule au bout de 30 sec)
  • Délais d'ARRÊT Soft : 8 s (c'était pour faire un test quand j'étais à plus de 10%, cette fonction sert à diminuer progressivement la luminosité)
Visuellement ça donne ça :
[Image: 1606039450-capture.png]


Mon test a été concluant mais je ne trouve pas que c'est top car il n'y a pas de fonction pour réarmer le minuteur tant que le détecteur de présence "voit" quelqu'un.
J'ai donc fait le test inverse en demandant au détecteur de mouvement de tout gérer, donc pas de commutation soft mais du ON/OFF normal, et ça fonctionne bien tant que quelqu'un est détecté puis ça s'arrête au bout du temps configuré sur le détecteur.

Pour répondre à ta question, arrêt automatique après 5 minutes, dans ETS il faut que tu mettes "Délai entre MARCHE Soft et ARRÊT" sur 5 minutes.
Et pour l'arrêt si tu envoi un télégramme OFF sur l'adresse de groupe de cette Commutation Soft ça s'éteint sans soucis, je l'ai testé de mon côté en ajoutant en plus un interrupteur sur cette GA.