les specs donnent :
Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
tu comptes placer sur chaque ligne.
Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
à 10A.
A+