PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A
#3
Bonjour

les specs donnent :

Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
tu comptes placer sur chaque ligne.

Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
à 10A.

A+

Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervywolf@hotmail.com> a écrit :

>
> oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
> c'est 10A


Messages dans ce sujet
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - par mxtjc - 25/06/2009, 08:58:25
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - par kervy - 25/06/2009, 10:44:33
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - par Alexandre Tichit - 25/06/2009, 12:21:11
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - par mxtjc - 25/06/2009, 12:33:02
PROTECTION MODULE HAGER TXA207A 4A - par mickg - 26/06/2009, 20:20:12