25/06/2009, 12:33:02
merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même
Ampérage donc je vais calculé tout ça
merci a tous.
On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
>
> les specs donnent :
>
> Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
> Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
> Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
> Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
> Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
> tu comptes placer sur chaque ligne.
>
> Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
> à 10A.
>
> A+
>
> Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit :
>
>
>
> > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
> > c'est 10A
>
> --
> Cordialement. / Best regards.
>
> Tichit Alexandre
>
> ------------------------------------------
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
>
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
>
> ----------------------------------------
> DESIGN TECHNOLOGIE
>
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
>
> 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
>
> Skype ID : tical1969
>
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
Ampérage donc je vais calculé tout ça
merci a tous.
On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
>
> les specs donnent :
>
> Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
> Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
> Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
> Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
> Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
> tu comptes placer sur chaque ligne.
>
> Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
> à 10A.
>
> A+
>
> Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit :
>
>
>
> > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
> > c'est 10A
>
> --
> Cordialement. / Best regards.
>
> Tichit Alexandre
>
> ------------------------------------------
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
>
> 33 1 45 30 09 60 Tél
> 33 1 42 50 87 07 Fax
> 33 6 61 63 62 55 Mob
>
> ----------------------------------------
> DESIGN TECHNOLOGIE
>
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
>
> 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
>
> Skype ID : tical1969
>
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.