Tout ceci est régi par la norme NFC15-100, il n'y a aucun calcul à
faire, il suffit de se conformer à la norme, surtout si il y a un
consuel à venir...
On 25 juin, 13:33, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même
> Ampérage donc je vais calculé tout ça
>
> merci a tous.
>
> On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour
>
> > les specs donnent :
>
> > Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
> > Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
> > Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
> > Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
> > Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
> > tu comptes placer sur chaque ligne.
>
> > Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
> > à 10A.
>
> > A+
>
> > Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit :
>
> > > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
> > > c'est 10A
>
> > --
> > Cordialement. / Best regards.
>
> > Tichit Alexandre
>
> > ------------------------------------------
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
>
> > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > 33 6 61 63 62 55 Mob
>
> > ----------------------------------------
> > DESIGN TECHNOLOGIE
>
> > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> > Tunis - Tunisia
>
> > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
>
> > Skype ID : tical1969
>
> > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.
faire, il suffit de se conformer à la norme, surtout si il y a un
consuel à venir...
On 25 juin, 13:33, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> merci pour de la confirmation, mes sorties auront toujours le même
> Ampérage donc je vais calculé tout ça
>
> merci a tous.
>
> On 25 juin, 13:21, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour
>
> > les specs donnent :
>
> > Pouvoir de coupure 4A 250V AC1
> > Puissance Max. avec lampes à incandescence 800 W
> > Puissance Max. avec transformateurs electroniques 800 W
> > Donc selon ton foisonnement, tu peux protéger une ou plusieurs lignes de ton
> > Txa, sans risque 2 lignes par Disj - Diff 10A, au delà selon la charge que
> > tu comptes placer sur chaque ligne.
>
> > Tu peux protéger tout le module avec un 10A, si la somme des sorties est inf
> > à 10A.
>
> > A+
>
> > Le 25 juin 2009 10:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> a écrit :
>
> > > oui pas de soucis, il faut juste faire attention a ne pas depasser
> > > c'est 10A
>
> > --
> > Cordialement. / Best regards.
>
> > Tichit Alexandre
>
> > ------------------------------------------
> > CIDEL FRANCE SA
> > 13, rue Rosenwald
> > 75015 Paris
>
> > 33 1 45 30 09 60 Tél
> > 33 1 42 50 87 07 Fax
> > 33 6 61 63 62 55 Mob
>
> > ----------------------------------------
> > DESIGN TECHNOLOGIE
>
> > Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> > Tunis - Tunisia
>
> > 216 71 77 70 09 Tél - Tunisia
> > 216 71 77 79 16 Fax - Tunisia
> > 216 98 42 65 12 Mob - Tunisia
>
> > Skype ID : tical1969
>
> > Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> > Please consider the environmental impact before printing this e-mail.