28/12/2020, 19:09:00
Bonjour et bienvenue !
Une présentation dans la section ad hoc aurait été plus adaptée !
L'AKS-2416.03 dispose de sorties TOR qui, sauve erreur de ma part, ne peuvent pas être couplées deux à deux afin de disposer d'un verrouillage entre les mouvements ; c'est une des raisons d'être des actionneurs spécialisés dans la commande des volets (quelque soit la configuration, les deux contacts d'un même canal ne seront jamais pilotés simultanément).
Il n'y a toujours qu'un seul bus avec, éventuellement plusieurs lignes ! Avec un alimentation 640 mA c'est 64 participants sur le bus avec une longueur maxi des segments d'une ligne de 1000 mètres , tu as donc un peu de marge !
Une présentation dans la section ad hoc aurait été plus adaptée !
L'AKS-2416.03 dispose de sorties TOR qui, sauve erreur de ma part, ne peuvent pas être couplées deux à deux afin de disposer d'un verrouillage entre les mouvements ; c'est une des raisons d'être des actionneurs spécialisés dans la commande des volets (quelque soit la configuration, les deux contacts d'un même canal ne seront jamais pilotés simultanément).
Il n'y a toujours qu'un seul bus avec, éventuellement plusieurs lignes ! Avec un alimentation 640 mA c'est 64 participants sur le bus avec une longueur maxi des segments d'une ligne de 1000 mètres , tu as donc un peu de marge !