Bonjour,
Il y a une différence entre asservissement (poursuite par la sortie d'une consigne variable dans le temps et régulation (la consigne est constante, le système compense les perturbations) et pour laquelle la dérivée n'est vraiment pas utile.
Dans une pièce (ou une zone) il peut y avoir plusieurs boucles (boucle : tuyau qui part du collecteur pour revenir au collecteur) ; il y a bien une vanne électrothermique par boucle mais toutes les vannes sont commandées par une même sortie de l'actionneur.
La séparation en plusieurs boucles est nécessaire pour équilibrer au mieux les pertes de charges de toutes les boucles du chauffage. Le fait, dans une même pièce (ou zone) de mettre une sortie par boucle n'a pas vraiment de sens.
Quelques explications sur la commande PWM ici
Citation :Régulateur PI pour le HMT contre PID pour le TXM
Il y a une différence entre asservissement (poursuite par la sortie d'une consigne variable dans le temps et régulation (la consigne est constante, le système compense les perturbations) et pour laquelle la dérivée n'est vraiment pas utile.
Citation :Moi j'étais plus sur la solution ligne 230V par vanne qui part du tableau KNX. J'aurais une pièce technique dans laquelle il y aura toute ma domotique (entres autres), donc pas plus gênant que çaC'est la solution pour laquelle j'ai opté ; les actionneurs de chauffage sont dans les tableaux électriques (j'ai deux tableaux) et pilotent des vannes 230 V.
Citation :Tu peux juste mettre 4 vannes par sortie max mais je pense que je resterais sur une vanne par sortie.
Dans une pièce (ou une zone) il peut y avoir plusieurs boucles (boucle : tuyau qui part du collecteur pour revenir au collecteur) ; il y a bien une vanne électrothermique par boucle mais toutes les vannes sont commandées par une même sortie de l'actionneur.
La séparation en plusieurs boucles est nécessaire pour équilibrer au mieux les pertes de charges de toutes les boucles du chauffage. Le fait, dans une même pièce (ou zone) de mettre une sortie par boucle n'a pas vraiment de sens.
Quelques explications sur la commande PWM ici