Oui je suis d'accord que dans une régulation de chauffage classique ou on a simplement une température de confort, la composante D du PID n'a quasi aucun intérêt mais dans mon cas, la consigne ne sera pas si constante que ça, je m'explique (vous aller me prendre pour un taré mais bon tant pis)
Voila mes différents mode de chauffage :
- Présence dans la pièce => Mode Confort
- Présence dans la maison mais pas dans la pièce => Mode Economie
- Mode Nuit et présence dans la pièce => Mode Réduit +1°C (Mode Auto bricolé)
- Mode Nuit et pas de présence dans la pièce => Mode Réduit
- Absent => Mode Hors gel
Avec ces modes, on se rend bien compte qu'en journée on va facilement passer de Economie à confort et inversement. Je pense qu'il y aura 2°C entre ces 2 modes mais lorsque l'on arrive dans la pièce, j'aimerais profiter de la réactivité d'un PID pour gagner ces 2 degrés au plus vite (quitte à avoir un léger dépassement). D'où ce choix ;-)
Petit lien qui explique plutôt bien les différents type régulateurs : https://www.novusautomation.com/site/def...&ID=836081
Tu as quoi comme actionneur de chauffage Ives ?? Tu en es content ??
Alors je suis d'accord pour le plusieurs boucles dans les grandes pièces (pas le choix pour avoir un équilibrage qui tient la route). Par contre pour moi c'était une régulation par boucle (hors exception) puisque on ne régule pas la boucle à coté de la baie vitrée de la même manière que celle dans un coin de la pièce (avec leur sonde de température ambiante respective bien entendu et les thermostats réglé à la même consigne sinon ca n'a aucun sens)
+1 pour ton lien sur le PWM, c'est a peu près ce que j'avais en tête !! Par contre cela ne colle pas avec la vision de pollux Après cela reste du paramétrage, si tout le monde s'y retrouve... Cela ne change en rien l'actionneur en soit puisque tous les actionneurs de chauffage auront ce paramètre.
Ah oui effectivement je n'avais pas vu cette gestion d'erreur, ca sent l'étage d'alimentation qui gère les sorties par 3 ^^ Après les défauts n'arrive pas tous les jours je pense donc est ce bien grave ??
Encore une question : Je pense que oui mais est ce qu'on peut ajouter un module actionneur en contact sec en amont des actionneur de chauffage (sur l'alimentation) ?? Il y aurait 2 objectif à ça :
- Pouvoir couper facilement tous les modules de chauffage
- Avoir le suivi de consommation électrique de ces modules et des vannes
Voila mes différents mode de chauffage :
- Présence dans la pièce => Mode Confort
- Présence dans la maison mais pas dans la pièce => Mode Economie
- Mode Nuit et présence dans la pièce => Mode Réduit +1°C (Mode Auto bricolé)
- Mode Nuit et pas de présence dans la pièce => Mode Réduit
- Absent => Mode Hors gel
Avec ces modes, on se rend bien compte qu'en journée on va facilement passer de Economie à confort et inversement. Je pense qu'il y aura 2°C entre ces 2 modes mais lorsque l'on arrive dans la pièce, j'aimerais profiter de la réactivité d'un PID pour gagner ces 2 degrés au plus vite (quitte à avoir un léger dépassement). D'où ce choix ;-)
Petit lien qui explique plutôt bien les différents type régulateurs : https://www.novusautomation.com/site/def...&ID=836081
Tu as quoi comme actionneur de chauffage Ives ?? Tu en es content ??
Alors je suis d'accord pour le plusieurs boucles dans les grandes pièces (pas le choix pour avoir un équilibrage qui tient la route). Par contre pour moi c'était une régulation par boucle (hors exception) puisque on ne régule pas la boucle à coté de la baie vitrée de la même manière que celle dans un coin de la pièce (avec leur sonde de température ambiante respective bien entendu et les thermostats réglé à la même consigne sinon ca n'a aucun sens)
+1 pour ton lien sur le PWM, c'est a peu près ce que j'avais en tête !! Par contre cela ne colle pas avec la vision de pollux Après cela reste du paramétrage, si tout le monde s'y retrouve... Cela ne change en rien l'actionneur en soit puisque tous les actionneurs de chauffage auront ce paramètre.
Ah oui effectivement je n'avais pas vu cette gestion d'erreur, ca sent l'étage d'alimentation qui gère les sorties par 3 ^^ Après les défauts n'arrive pas tous les jours je pense donc est ce bien grave ??
Encore une question : Je pense que oui mais est ce qu'on peut ajouter un module actionneur en contact sec en amont des actionneur de chauffage (sur l'alimentation) ?? Il y aurait 2 objectif à ça :
- Pouvoir couper facilement tous les modules de chauffage
- Avoir le suivi de consommation électrique de ces modules et des vannes