05/02/2021, 00:32:10
Bonsoir,
Ton réseau est assez classique et le principe est bon au moins pour la partie hydrolique..
L’installation avec 200 m de 32 n’est pas très grande, donc tu ne devrais pas avoir trop de problème de perte de charge en 24v et pas trop de stations (tout dépend du débit de ta pompe).
J’ai fait la même chose sur un terrain de 3,5 hectares avec une cinquantaine de ‘stations’ et pratiquement 2 km de tuyau en 32 ou plus.
Pour l’actionnement, Oui comme dit, regarde sur le forum, cela a été de multiple fois expliqué.
Mais Le principe est simple : un module on/off, un transfo 24v et des électrovannes 24v.
Le plus dur est de bien réussir à assurer une fiabilisation de la connection en hivers comme été qui reste fonctionnel après un gros orage ou après un coup de froid.
Pour un débit mètre sur chaque circuit, très peu d’interet ou pour un coup très elevé (compte un compteur avec contact + un contact sec en entrée par station). Et quid d’une fuite avant électrovanne.De mémoire sur 300 electrovannes, en 10 ans, j’ai du en changer une 10aine.
Le mieux, un debimetre après ta pompe et une comparaison logique en fonction de la consommation théorique suivant les circuits en marche par rapport à la realité.
Pas : bien mettre au sec les modules knx et alim.
Ton réseau est assez classique et le principe est bon au moins pour la partie hydrolique..
L’installation avec 200 m de 32 n’est pas très grande, donc tu ne devrais pas avoir trop de problème de perte de charge en 24v et pas trop de stations (tout dépend du débit de ta pompe).
J’ai fait la même chose sur un terrain de 3,5 hectares avec une cinquantaine de ‘stations’ et pratiquement 2 km de tuyau en 32 ou plus.
Pour l’actionnement, Oui comme dit, regarde sur le forum, cela a été de multiple fois expliqué.
Mais Le principe est simple : un module on/off, un transfo 24v et des électrovannes 24v.
Le plus dur est de bien réussir à assurer une fiabilisation de la connection en hivers comme été qui reste fonctionnel après un gros orage ou après un coup de froid.
Pour un débit mètre sur chaque circuit, très peu d’interet ou pour un coup très elevé (compte un compteur avec contact + un contact sec en entrée par station). Et quid d’une fuite avant électrovanne.De mémoire sur 300 electrovannes, en 10 ans, j’ai du en changer une 10aine.
Le mieux, un debimetre après ta pompe et une comparaison logique en fonction de la consommation théorique suivant les circuits en marche par rapport à la realité.
Pas : bien mettre au sec les modules knx et alim.