Topologie TP1-256
#2
Pour info il y aussi pas mal d'info sur le site my.knx.org dans la catérgorie support, et en plus c'est en francais :

Par exemple : https://support.knx.org/hc/fr/search?utf...ry=TP1-256

Moi je suis plutot du genre prudent.
Un bon gros bus bien chargé :
-Si défaillance ... tout est impacté
-Si mal paramétré (Trop de bavardage) = Surchage du bus
-Si surtension = Risque d'avoir un paquet de participant impacté

Avec 2 Lignes :
-Si défaillance une seule ligne impacté
-Surchage de Bus : ca se maitrise plus facilement car tous les message nont pas besoin d'etre envoyer partout
-Si surtension = On limite les risque

Si des participant extérieur, j'aime bien les mettre a part au minimum derrière un ampli qui permet d'avoir une isolation galvanique supplémentaire


Question alim puissante oui l'offre est plus rare mais on en trouve pas mal maintenant des alim > 640mA