Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rénovation Maison
#11
Bonjour, j'ai enfin avancé sur la conception de mon installation, voilà ce que je prévois pour le moment :

1 interrupteur Schneider Multitouch Pro par pièce principale
le reste des interrupteurs sur des entrées encastrables 8 entrées Datec (elles font aussi les leds d'état, ça m'arrange), une quarantaine, dont les commandes de VR

Dans mon tableau électrique existant :
Je ne conserve que les prises et l'éclairage extérieur (une vingtaine de circuits)
je vais les contrôler avec un module TOR, si possible à mesure de courant, donc peut-être deux ABB SA/S12.16.6.2
j'ai un circuit en triphasé 25A je pense mettre un contacteur entre le module TOR et ce circuit
un Hager TE360 pour mesurer la consommation en entrée de tableau (c'est celui qui fait la répartition vers les divisionnaires)

dans mon premier tableau divisionnaire :
- alimentation MDT STV-0640.02
- passerelle IP MDT SCN-IP000.03
- module logique ABB ABA/S1.2.1 ou GIRA L1 (j'hésite...)
- horloge ABB FW/S 8.2.1
- un module TOR MDT AKK ou AKS 24 voies pour une vingtaine de circuits de prises, la VMC, une ventilation, la boucle ECS et un sèche-serviettes électrique
j'ai quand même peur d'être juste en sorties le jour où je connecte le portail en plus (je pense ajouter un module d'entrée binaire au tableau à ce moment-là en plus aussi)
- pour les volets deux JAL-0810M.02 avec mesure des temps de course
- pour le chauffage un MDT AKH-0800.02 pour contrôler la douzaine de vannes en 230V (je n'ai que 6 zones mais j'aurai sûrement un sèche-serviettes à contrôler aussi après)
- pour l'éclairage (une trentaine de points) je pense utiliser du DALI, via une passerelle DALI Schneider KNX REG-K/1/16(64)/64/IP1
je pense utiliser des drivers Lunatone RGB dimmer CV DT8 sur des dalles led RGB+CCT
je cherche une solution pour basculer entre une gestion circadienne de la température des blancs et des scènes de couleur... mais ça ne m'a pas l'air gagné avec la même lampe

dans mon second tableau divisionnaire :
c'est ma chaufferie j'aurai donc une passerelle IP BAOS 771 pour la chaudière
pour les volets un module JAL-0410M.02 avec mesure de temps de course (trop de sorties mais la mesure de temps de course m'a l'air pratique et ils le font pas sur le 2 sorties)
il me reste 5 circuits de prises et 4 éclairages extérieurs à commander en TOR(ou juste en dimming pour l'éclairage?), je cherche un actionneur qui ferait tout d'un coup, peut-être simplement un MDT AKK conviendrait ?

niveau capteurs, outre les sondes de température des Multitouch (qui couvrent 4 pièces sur 7) je vais compléter avec des sondes(PT1000) sur modules d'entrée
et aussi deux capteurs température/humidité/co2 près des pièces humides pour la gestion de la ventilation, Schneider MTN6005-0001 (ou MDT SCN-RTR55O.01 si je me passe du co2)
(je trouve beaucoup de modules de sondes redondants avec le AKH puisqu'ils font aussi la régulation)
reste aussi les capteurs de présence et luminosité, j'ai peu de possibilités au plafond (plafond chauffant ça complique beaucoup les percements) et j'ai peur que les dalles led en saillie gênent le capteur
dans le coffres de volet roulant ça serait plus simple à intégrer... par contre je ne sais pas s'ils seraient bien placés pour fonctionner à cet endroit

Je suis ouvert à tout avis sur cette installation ! Merci de votre aide.
Répondre


Messages dans ce sujet
Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/09/2019, 13:03:00
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 20/09/2019, 11:53:18
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 10/10/2019, 15:51:48
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 11/10/2019, 11:48:41
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/11/2019, 00:51:25
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 17/11/2019, 07:14:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/07/2020, 14:24:52
RE: Rénovation Maison - par Ives - 24/07/2020, 15:25:54
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 28/07/2020, 10:39:29
RE: Rénovation Maison - par Ives - 28/07/2020, 12:21:58
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/02/2021, 20:49:40
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 22:06:50
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 25/02/2021, 23:18:53
RE: Rénovation Maison - par Ives - 25/02/2021, 23:54:24
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 00:11:43
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 23:33:05
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 25/02/2021, 23:54:32
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 02:03:37
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:47:57
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:57:39
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 00:45:45
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:25:41
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 11:57:28
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:46:45
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 09:42:18
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 12:20:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:37:07
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 17:44:17
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 21:27:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 16/08/2021, 11:35:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)