(25/02/2021, 23:54:24)Ives a écrit :(25/02/2021, 22:06:50)XeNo a écrit : Si tu as un controleur logique ABA (ou même le GIRA je suppose aussi), il peuvent fournir le temps. Par besoin d'horloge supplémentaire, tu créés tes fonctions dans le controleur logique.
Je ne sais pas pour le Gira mais l'ABA récupère la date et heure sur bus KNX (on on peut donc les utiliser dans les fonctions logiques) mais ces informations doivent être fournies par un autre participant ou un superviseur.
Page 11 de la documentation : "En cas d’utilisation de fonctions Temps, la date et l’heure doivent être mises à disposition via KNX/TP."
Je pensais aussi mais non, si ton ABA est en IP, il recupère l'heure de lui même et la transmet.
Dans ma GA date/heure j'ai tous mes interr MDT Smart Glass, le ABA et la station météo Jung WSU2225. Actuellement ma station météo est en garantie, je n'ai plus que l'ABA et les interr.
Après une coupure de courant, j'ai perdu mes horloges. Par contre une fois j'ai coupé uniquement le KNX et rallumé, de fait ma connexion internet était opérationnelle. Et ma GA a récupéré l'heure.
D'ailleurs les flag initiaux du ABA sont R et W