26/02/2021, 14:57:39
(26/02/2021, 11:47:57)XeNo a écrit : Alors pour 30m de tuyau pour un allé.. Franchement je serai toi, je créerai plutôt une chauffe instantanée sur place, ou un ballon complémentaire de 100l. Surtout que je suppose que tu as un ballon électrique et non une chaudière. Les boucle ECS tourne mieux avec une chaudière (tu ne perds pas en température). Le cout en sera que réduit à l'installation (60m de tuyau isolé, sors le chéquier : ça rime en plus ! ok je sors ->)Non c'est bien une chaudière, j'essaye d'éliminer tout ce qui est consommateur électrique (donc notamment chauffage et ECS),
Si tu veux conserver un débit et une pression raisonnable, tu devras y aller en DN20 en plus.. donc pi.R² = pi.0,01² = 0,000314 m².30m = 0,00942 = 9,42L rien que pour l'allée.
donc presque 20L avec le retour.
Ca veut dire qu'a chaque fois que tu vas lancer ta pompe, tu laisseras se refroidir 20L dans la boucle qui vient de ton ballon (imaginon 300L) donc franchement tu vas utiliser beaucoup de chauffe d'eau pour rien..
c'est une rénovation à la base la maison est 100% électrique (et des années 80 donc pas passive ou autre...)
Pour ce qui est diamètres et débits, j'espère que mon chauffagiste connaît son travail sur cette partie, mais je lui laisse faire.
Je n'ai pas vraiment le choix pour chauffer l'eau, je ne vais pas construire une 2e chaufferie à l'autre bout
et si je remets de l'électrique j'aurai moins de déperditions mais il faudra à nouveau que je paie pour chauffer l'eau, donc ça ne m'arrange pas.
(je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de toute façon de perdre 3-4 fois par jour de l'énergie sur 20L d'eau plutôt que de maintenir 200L chauds en permanence)
Les tuyaux passent dans le vide-sanitaire, la température n'est pas non plus extrême dedans.