16/05/2010, 17:01:36
On 16 mai, 17:26, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote:
> Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le
> bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer
> deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec
> entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat)
Tu n'as pas montré la vue de la PA de l'actuateur
La "hearing" address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
il est mentionne la porte de l'actuateur
Si çà ne va pas, poste la vue ETS de l'actuateur
PS: le Stammtisch est l'endroit idéal pour débattre de ce genre de
trucs ;-)
> Et bien ca ne marche pas !! si j’allume la lampe avec le bouton 1, le
> bouton 2 « ne sait pas » que la lampe est allumée et je dois appuyer
> deux fois pour eteindre la lampe. (Note sie je fais une seule GA avec
> entrée 1, entrée 2 et la sortie lampe , j’arrive au meme resultat)
Tu n'as pas montré la vue de la PA de l'actuateur
La "hearing" address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
il est mentionne la porte de l'actuateur
Si çà ne va pas, poste la vue ETS de l'actuateur
PS: le Stammtisch est l'endroit idéal pour débattre de ce genre de
trucs ;-)