Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Indicateurs d'états multiples
#2
> Cas 1)
> ( IE voyant = IE Lampe 1 OR IE Lampe 2 OR … )

> Cas 2)
> (LAMPES 1 et 2 = NOT ( LAMPE 1 AND LAMPE 2))

> Est-ce réalisable sans utilisation d’un logiciel de supervision ?


Dans le premier cas, un module logique simple (et, ou, non, ...) mais
avec beaucoup d'entrées (possibilité d'associer beaucoup d'adresses de
groupe, au moins autant que tu n'as de groupes commandant les lampes)
devrait convenir.
Dans le second cas, un module logique tout simple est suffisant.
Dans les deux cas, un logiciel de supervision conviendra aussi mais ce
n'est pas son but premier et un bon module logique conviendra tout
autant.
Attention tout de même à un détail : si certaines de tes lampes sont
sur dimmers EIB, ce sera plus ou moins simple à réaliser selon les
possibilités offertes par ton ou tes dimmers ; si un de tes dimmers
est chiche en rétrosignalisation, il faudra un module logique avec des
fonctions plus évoluées (du type "si x > 0% alors ...").

Si tu as un budget limité et que tu comprends l'anglais ou l'allemand,
tu peux essayer d'acheter un "mini funkction modul" d'occase sur
internet (peu importe la marque, mais tu auras besoin d'une alim
supplémentaire en 24Vdc et d'un rail DIN avec barrette de connexion EIB
+24V), car tu pourras lui associer au moins une centaine d'adresses de
groupe.
Si tu veux du neuf, ABB propose certainement un module logique qui
puisse convenir, mais d'autres marques aussi.
Attention cependant à bien étudier les possibilités réelles du module
avant de l'acheter car certains sont TRES limités malgré leur prix.
Autre possibilité : un Logo de Siemens (avec son module EIB-KNX)
conviendra très bien ici, surtout si tu n'as pas encore acheté tes
modules de sortie "commande des lampes" et/ou et tes modules d'entrées
binaires (si tu utilises des boutons poussoirs classiques) car tu
pourrais faire quelques économies en achetant des modules d'entrée et/
ou sortie Logo plutôt que des modules EIB.


Messages dans ce sujet
Indicateurs d'états multiples - par markonu - 26/08/2008, 10:41:40
Indicateurs d'états multiples - par keldo - 27/08/2008, 10:02:58
Indicateurs d'états multiples - par keldo - 27/08/2008, 10:18:01
Indicateurs d'états multiples - par markonu - 27/08/2008, 16:44:03