PWM time shift (Theben HMT12)
#2
Avec des vannes électrothermiques, tu peut utiliser une période de
modulation plus courte (1 ou 2 minutes, voire moins) comme ça la vanne
n'a jamais le temps de se fermer ou s'ouvrir complètement (sauf bien
sûr si la consigne est proche de 0 ou 100%). Elle reste de ce fait
partiellement ouverte en permanence et ça évite les problèmes de
circulation dont tu parles plus haut.




Messages dans ce sujet
PWM time shift (Theben HMT12) - par atanis - 22/11/2007, 13:53:45
PWM time shift (Theben HMT12) - par jef2000 - 22/11/2007, 14:09:34
PWM time shift (Theben HMT12) - par atanis - 22/11/2007, 14:53:19
PWM time shift (Theben HMT12) - par jef2000 - 22/11/2007, 17:02:43
PWM time shift (Theben HMT12) - par mickg - 22/11/2007, 19:17:30
PWM time shift (Theben HMT12) - par atanis - 22/11/2007, 20:40:54
PWM time shift (Theben HMT12) - par atanis - 23/11/2007, 23:26:45