21/04/2021, 17:00:06
(21/04/2021, 12:49:30)richardpub a écrit : Pour régler ce problème de façon provisoire j’ai créé un automate dans Lifedomus qui renvoie l’heure et la date régulièrement dans un GA heure et date1) En simulation l'ABA n'a pas besoin d'une heure donnée par un dispositif externe
Le module ABA est lié à ces 2 GA et ensuite l’action demandée est bien déclenchée et en mode simulation on voit également que cela fonctionne
J’ai relancé le support ABB pour voir s’il y a d’autres méthodes car il est étonnant qu’un module connecté en IP et basé sur du Linux, ne sache pas faire cela directement
Les autres membres du forum, ont utilisé l’heure de l’interface IP de leur système et d’autres ont utilisés leur station Météo KNX
Moi, j’avais un module LOGO! Où l’heure et la date se mettent au jour manuellement mais je n’ai pas réussi à utiliser cette heure dans le module ABA
2) l'ABA dispose d'une horloge interne mais il faut effectivement le mettre à l'heure une fois par jour pour le synchroniser à l'heure locale ; une fois qu'il a été mis à l'heure si on ne renvoie pas l'heure locale avec un participant KNX ou un superviseur, il va incrémenter l'heure interne lui-même mais va dériver gentiment dans le temps et on finira par avoir un écart entre l'heure de l'ABA et l'heure locale.
3) Lorsqu'on utilise un objet heure (DPT 10.1 time of day) il faut que le participant KNX ou le superviseur écrive l'heure toutes les minutes dans l'objet 502 .
Par exemple, en KNX, la station Meteo Jung 2225 WS peut le faire :