26/04/2021, 08:57:55
Au niveau des DDR (Dispositif Différentiel a courant Residuel)
La norme dit que si l'emplacement du congelateur est défini il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par un DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcé spécifique à ce circuit, (ex. disjoncteur différentiel) soit alimenté par un transformateur de séparation
Différentiel Immunisé type SI / HI / HPI. C'est considéré comme du confort, c'est conseillé, mais pas obligatoire.
La norme impose d'avoir un DDR type A :
-Cuisiniere ou Plaque de Cuisson
-Lave Linge
-Borne de Charge....
Les autre circuit DDR sur tu AC.
A noter que les circuits dit spécialisé doivent être protégé chacun par un DJ de 20A et cablé donc en 2.5². (Sauf Plaque de cuisson 32A en mono et 20A en tri)
Un Circuit Spécialisé = 1 Appareil (Minimum de 4 CI Specialisé)
-1 CI Cuisiniere / Plaque de Cuisson
-3 CI pour LaveLinge/LaveVaisselle/Seche Ling/Four Independant.
Ensuite on peut bien sur créer d'autre circuits spécialisé : VMC/VR/Clim/PAC/Chaudiere....
La norme a pas mal évolué, et pour les Circuits prise on peut prendre le problème a l'envers :
Maintenant on peut faire quasi toute l'install en 1.5² avec un DJ16A
Le 2.5² ne sera utilisé que pour les CI Spécialisé "dit de forte puissance".
La norme dit que si l'emplacement du congelateur est défini il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé par un DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcé spécifique à ce circuit, (ex. disjoncteur différentiel) soit alimenté par un transformateur de séparation
Différentiel Immunisé type SI / HI / HPI. C'est considéré comme du confort, c'est conseillé, mais pas obligatoire.
La norme impose d'avoir un DDR type A :
-Cuisiniere ou Plaque de Cuisson
-Lave Linge
-Borne de Charge....
Les autre circuit DDR sur tu AC.
A noter que les circuits dit spécialisé doivent être protégé chacun par un DJ de 20A et cablé donc en 2.5². (Sauf Plaque de cuisson 32A en mono et 20A en tri)
Un Circuit Spécialisé = 1 Appareil (Minimum de 4 CI Specialisé)
-1 CI Cuisiniere / Plaque de Cuisson
-3 CI pour LaveLinge/LaveVaisselle/Seche Ling/Four Independant.
Ensuite on peut bien sur créer d'autre circuits spécialisé : VMC/VR/Clim/PAC/Chaudiere....
La norme a pas mal évolué, et pour les Circuits prise on peut prendre le problème a l'envers :
Maintenant on peut faire quasi toute l'install en 1.5² avec un DJ16A
Le 2.5² ne sera utilisé que pour les CI Spécialisé "dit de forte puissance".