(01/07/2021, 19:32:49)Stphn a écrit : Ok mais sur la même réglette, il me semble que tu dois avoir maxi 8 disjoncteurs mais peut-on mettre un actionneur après ?
la quantité de 8 disjoncteurs ne s'applique pas à une rangée, mais au nombre de disjoncteur que tu mets sous un différentiel
si tu as 2 différentiels sur la même rangée, alors tu peux mettre 16 disjoncteurs sur la rangée (par exemple sur un coffret 18 ou 24 modules) (enfin n'accole pas les différentiel hein )
https://www.youtube.com/watch?v=TRXRpphcKnY
par exemple
Et oui tu peux très bien mettre un actionneur en bout de rangée, tout comme pour les prises de courants, rien dans la norme ne l'interdit