15/10/2008, 09:11:32
merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé
piloté par une regul ?
On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Ah oui, j'oubliais :
> NO = Normalement Ouvert
> NF = Normalement Fermé
> Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il
> n'alimente pas la charge.
>
> On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
> > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
> > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit
> > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est
> > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par
> > un régulateur.
> > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
> > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
> > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des
> > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
> > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une
> > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
> > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
>
> > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
>
> > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un
> > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3
> > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me
> > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un
> > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du
> > > cablage?
> > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -
piloté par une regul ?
On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Ah oui, j'oubliais :
> NO = Normalement Ouvert
> NF = Normalement Fermé
> Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il
> n'alimente pas la charge.
>
> On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
>
>
> > Bonjour,
>
> > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
> > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
> > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit
> > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est
> > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par
> > un régulateur.
> > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
> > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
> > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des
> > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
> > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une
> > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
> > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
>
> > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
>
> > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un
> > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3
> > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me
> > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un
> > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du
> > > cablage?
> > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
>
> - Afficher le texte des messages précédents -