17/10/2008, 09:30:51
Effectivement la tournure de ma phrase laissait penser l'inverse.
Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un
actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout
ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale.
On 16 oct, 23:52, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application
> > [...]
> > En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à
> > l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10
> > minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min.
>
> Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont
> capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un
> cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui
> sache le faire.
>
> Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur,
> comme certains interrupteurs le font.
>
> > Plus
> > l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique),
> > plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit
> > pour avoir une ambiance avec peu de variation de température.
>
> L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus
> le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la
> température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus
> laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations.
>
> Fred
Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un
actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout
ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale.
On 16 oct, 23:52, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application
> > [...]
> > En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à
> > l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10
> > minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min.
>
> Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont
> capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un
> cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui
> sache le faire.
>
> Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur,
> comme certains interrupteurs le font.
>
> > Plus
> > l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique),
> > plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit
> > pour avoir une ambiance avec peu de variation de température.
>
> L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus
> le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la
> température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus
> laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations.
>
> Fred