17/10/2008, 20:19:04
Il faut regarder les programmes d'application pour cela.
1 actionneur TOR attend un un télégramme 1 bit sur l'objet de
commutation. Via un régulateur de chauffage, et dans le respect de la
norme KNX, ce télégramme 1 bit ne peut être envoyé que dans le mode de
fonctionnement 2 points TOR, et pas en PI.
Cela s'explique, par le fait que nous sommes les seuls en France à
utiliser si massivement le chauffage électrique (énergie nucléaire
oblige..., EDF est passé par là depuis 30 ans).
Nos voisins européens sont beaucoup plus équipés en chauffage par eau
chaude, donc la régulation PI via télégramme 1 byte s'adapte
parfaitement au degré d'ouverture des vannes.
En France, pour le chauffage électrique, nous ne faisons que
"bricoler" avec ce que conçoivent les allemands de façon adaptées à
leur marché.
On 17 oct, 18:13, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un
> > actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout
> > ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale.
>
> Comprends pas, ce n'est pas ce dont tu parlais plus haut (4 min allumé
> sur 10 minutes ?)
>
> Fred
1 actionneur TOR attend un un télégramme 1 bit sur l'objet de
commutation. Via un régulateur de chauffage, et dans le respect de la
norme KNX, ce télégramme 1 bit ne peut être envoyé que dans le mode de
fonctionnement 2 points TOR, et pas en PI.
Cela s'explique, par le fait que nous sommes les seuls en France à
utiliser si massivement le chauffage électrique (énergie nucléaire
oblige..., EDF est passé par là depuis 30 ans).
Nos voisins européens sont beaucoup plus équipés en chauffage par eau
chaude, donc la régulation PI via télégramme 1 byte s'adapte
parfaitement au degré d'ouverture des vannes.
En France, pour le chauffage électrique, nous ne faisons que
"bricoler" avec ce que conçoivent les allemands de façon adaptées à
leur marché.
On 17 oct, 18:13, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Par contre pour qu'un régulateur (Gira ou autre) commande un
> > actionneur TOR, il faut que sa régulation soit en mode 2 points Tout
> > ou Rien, beaucoup moins efficace qu'une Proportionnelle Intégrale.
>
> Comprends pas, ce n'est pas ce dont tu parlais plus haut (4 min allumé
> sur 10 minutes ?)
>
> Fred