Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148
#18
Je viens de voir qu'il existe un paramètre dans les adresses de groupe sous
ETS appelé "pass through line coupler". A tester mais je suppose que le fait
de mettre à YES (au lieu de no par défaut) permet de traverser le coupleur
de ligne pour commander un module radio à partir d'ETS.

> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de Tristan
> Envoyé : mercredi 28 mai 2008 23:48
> À : domotique-EIB@googlegroups.com
> Objet : RE: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS
> avec une BCU N148
>
>
>
>
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > EIB@googlegroups.com] De la part de keldo
> > Envoyé : mercredi 28 mai 2008 13:38
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans
> ETS
> > avec une BCU N148
> >
> >
> >
> > > Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet
> roulant
> > envoie sur le bus un datagramme avec un DPT  (?) de 6 bits et une valeur
> > de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque
> > j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe.
> > >
> > > J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les
> > équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans
> > mon cas qu'à commander des lampes ou des prises.
> > >
> > > En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur
> > plusieurs bits.
> >
> > Dans la mesure ou ton message doit traverser un coupleur de ligne
> > (dans ton cas, c'est l'interface Radio<-->cable EIB vert), il faut
> > voir si l'adresse de groupe vers laquelle tu tentes d'écrire (depuis
> > le cable EIB) est configurée comme "passante" dans le coupleur de
> > ligne.
> > Je n'ai jamais travaillé avec du Tébis Radio (style TX100), mais si ça
> > tombe, le coupleur de ligne dans l'interface radio est configuré par
> > défaut pour retransmettre tous les messages émis dans la zone radio
> > vers le cable EIB, mais aussi pour bloquer dans le sens contraire sauf
> > si l'adresse de groupe est spécifiquement programmée.
>
> Logique, l'information est précieuse, merci !
> Du coup j'ai regardé et trouvé dans une doc hager confirmation de ce que
> tu
> dis et la méthode, via le TX100 pour créer les adresses de groupe dans le
> coupleur de média. Je vais tester mais cela explique que je ne pouvais pas
> émettre d'ordre à partir d'ETS.
>
>
> > Cette config "par défaut" aurait du sens (pour l'ingénieur de chez
> > Hager) car elle permet d'installer une supervision (sur cable vert
> > EIB) qui recoit tous les messages, y compris ceux de la zone radio,
> > mais elle permet aussi d'éviter la "pollution" de la bande passante
> > limitée de la zone radio par tous les messages en provenance de la
> > zone cable vert EIB (et donc de limiter la consommation des piles dans
> > les modules radio).
> >
> > Pour vérifier ceci, si tu connais l'adresse physique de ton interface
>
> Oups justement non. Il s'agit d'un TR130B et je ne sais pas comment
> trouver
> son adresse.
>
> > Radio<-->cable EIB vert, tu peux sans doute utiliser le "device info"
> > dans ETS ou le petit programme "device editor" (installé en même temps
> > que certaines versions de ETS 3.0, mais il faut le chercher sur le
> > disque dur, l'icone n'est pas créée automatiquement ...). Attention de
> > bien cocher la case "table de routage" ou "table de coupleur" ou un
> > truc équivalent (me souvient plus du nom exact de l'option ...) au
> > moment de faire la requète d'information.
> > Normalement, le résultat de la requète d'info devra afficher, en plus
> > des infos habituelles, une liste d'adresses de groupe (celle
> > configurées comme "passantes") et quelques options spécifiques aux
> > coupleurs de lignes
> > A noter aussi que, par défaut, la pluspart des coupleurs de ligne
> > laissent passer d'office toutes les adresses de groupe des séries
> > 14.x.x et 15.x.x , c'est néamoins une option configurable.
> >
> >
> > A noter que pour le cas spécifique d'une install faite en TX100 et à
> > étendre avec ETS, Hager propose un logiciel spécifique pour relire la
> > carte SmartMedia sur PC et convertir les données vers le format ETS,
> > il s'agit du produit "PC_TX100", voici le lien :
> > http://www.hager.fr/index.php?scr=1024&id=10523
> > Apparament, c'est gratuit !
> >
>
> Je confirme c'est gratuit. Il permet effectivement de récupérer toutes les
> adresses de groupe (ce que je n'avais pas vu avant) et d'exporter les
> données en CSV. Je n'ai pas testé l'import sous ETS.
>
>
> >
> > Une dernière note.
> > En principe, un actionneur pour volet roulant présente au moins deux
> > objets de communications, chacun de 1 bit (et non 6 bits ...)
> > - Le "Monter - Descendre" : quand on envoit un télégramme vers cet
> > objet (avec "0" pour monter et "1" pour descendre, ou bien l'inverse,
> > je ne sait plus ...), l'actionneur envoit de l'électricité sur le fil
> > correspondant (montée ou descente) du moteur durant un temps configuré
> > dans l'actionneur. Il n'y a en principe pas de télégramme d'arret,
> > c'est juste le timer règlé dans l'actionneur et le contact de fin de
> > course intégré dans le moteur qui arrêtent le mouvement (enfin, si le
> > timer est bien réglé, c'est toujours le contact de fin de course qui
> > coupe en premier ...).
> > - Le "Start - Stop" : quand on envoit un télégramme vers cet objet,
> > peu importe que ce soit "0" ou bien "1", l'actionneur coupe
> > immédiatement l'électricité sur le moteur. Cela permet d'arrêter le
> > volet en cours de route.
> >
> > Maitenant, il est possible que ton module volet Hager présente
> > d'autres objets en plus, pour différentes fonctions de confort, mais
> > pour cela, il faudra étudier en détail la doc technique de ce module,
> > ou au minimum charger dans ETS la base de donnée objet correspondante.
> > Pour autant que ces éléments (doc tech. et DB) existent et soient
> > disponibles pour le grand public ...
>
> Les documents hager sont très limités. Je ne trouve pas de doc technique
> pour les produits à part la doc d'install initial sans grand intérêt.
>
>
> Mille mercis pour tes informations pertinentes. Cela me donne des pistes
> pour creuser et progresser dans la conversion de TX100 vers ETS pour mon
> installation.
> >