Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22.
#1
Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur
l'Interface Siemens N148/22.

Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous
l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la
configuration elle même.


Voici différentes info trouvée où déjà données:

Notice de paramétrage en anglais:
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf

Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z

Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC


Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les
paramétrages de la bête sous ETS3?
(Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf)
Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet
correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée
par le DHCP.


Messages dans ce sujet
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par JeanJul - 25/02/2011, 09:16:45
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par marc.assin - 25/02/2011, 09:29:56
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par Charles Delorme - 01/03/2011, 17:46:25

Atteindre :