Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22.
#4
A savoir aussi que toutes les box ne sont pas en mesure de fournir une
adresse IP au N148/21 ou N148/22 . Malgré une plage d'adressage en
192.168. ....
J'ai eu le cas avec le modem Trio 3D de Neuf

Obligation d'installer un logiciel server dhcp sur le PC pour lui
attribuer une addresse.

Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
dans le projet.
Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la
passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
autre passerelle Ethernet

J'ai effectué la deuxième solution pour modifier la configuration de
mon N148/22 et donc pouvoir la passer en adressage fixe.


Messages dans ce sujet
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par marc.assin - 25/02/2011, 09:29:56
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par DaGGeR - 25/02/2011, 12:22:00
Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22. - par Charles Delorme - 01/03/2011, 17:46:25