Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22.
#7
DaGGeR a écrit :

> Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
> ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
> dans le projet.
> Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la
> passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
> autre passerelle Ethernet

Perso c'est ce que j'ai fait. Deux passerelles, une USB et l'autre IP.
Dans mon esprit, une sécurité pour toujours être sûr d'accéder au bus.
L'usb pour la programmation, l'ip pour le reste (monitoring/eibd/...) Au
prix de la passerelle USB Eibmark, ce n'est pas la ruine (dans le même
optique, j'ai une alim de ligne double de jung - j'aurais pu prendre
deux alims, oui...)