01/02/2009, 20:29:21
On 1 fév, 20:07, ERIC BULLIO <eric.bul...@gmail.com> wrote:
> Si je comprend bien, avec un coupleur de ligne, je peux :
> - Soit ajouter un segment "par exemple de 0.0.64 à 0.0.127 avec 0.0.64
> réservé au coupleur de ligne (utilisé en répéteur).
> - Soit ajouter une ligne "par exemple de 0.1.0 à 0.1.63 avec 0.1.0 réservé
> au coupleur de ligne.
> Mais dans tous les cas, il faut une alimentation supplémentaire.
Correct
> Par contre (j'ai l'intention de créer une ligne supplémentaire), je ne saisi
> pas :
> "Attention à ne pas oublier, une fois que l'on travaille avec un
> coupleur de lignes ou zones, de mettre sa table d'adresses de groupe à
> jour après chaque modification d'une adresse de groupe sur un autre
> participant, sinon, bonjour les bugs sur l'installation ..."
>
> Où se trouve cette table d'adresse ?
Perso, je l'ai programmé en "pass through", pour la simple raison que
je n'ai que quelques participants sur la ligne 1.0.x et que de toute
façon l'usine à gaz est sur 1.1.x
Ma vision des choses:
le device "écoute" sur ses 2 interfaces KNX et construit ses tables.
En régime de croisière:
tout le traffic 1.0.x est confiné sur le segment 1.0.x
tout le traffic 1.1.x est confiné sur le segment 1.1.x
Ce n'est que lorsqu'un télégramme doit aller d'une area vers l'autre
que le coupleur entre en jeu et éventuellement les filtres.
Perso, je n'ai pas mis de filtres.
> Si je comprend bien, avec un coupleur de ligne, je peux :
> - Soit ajouter un segment "par exemple de 0.0.64 à 0.0.127 avec 0.0.64
> réservé au coupleur de ligne (utilisé en répéteur).
> - Soit ajouter une ligne "par exemple de 0.1.0 à 0.1.63 avec 0.1.0 réservé
> au coupleur de ligne.
> Mais dans tous les cas, il faut une alimentation supplémentaire.
Correct
> Par contre (j'ai l'intention de créer une ligne supplémentaire), je ne saisi
> pas :
> "Attention à ne pas oublier, une fois que l'on travaille avec un
> coupleur de lignes ou zones, de mettre sa table d'adresses de groupe à
> jour après chaque modification d'une adresse de groupe sur un autre
> participant, sinon, bonjour les bugs sur l'installation ..."
>
> Où se trouve cette table d'adresse ?
Perso, je l'ai programmé en "pass through", pour la simple raison que
je n'ai que quelques participants sur la ligne 1.0.x et que de toute
façon l'usine à gaz est sur 1.1.x
Ma vision des choses:
le device "écoute" sur ses 2 interfaces KNX et construit ses tables.
En régime de croisière:
tout le traffic 1.0.x est confiné sur le segment 1.0.x
tout le traffic 1.1.x est confiné sur le segment 1.1.x
Ce n'est que lorsqu'un télégramme doit aller d'une area vers l'autre
que le coupleur entre en jeu et éventuellement les filtres.
Perso, je n'ai pas mis de filtres.