03/02/2009, 11:59:07
Salut,
Dans l'extrait de la doc du TA301 suivant:
"les conseils d’utilisation
retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
concernés après toute modification d’adressage
(suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
Je pense que le terme "retélécharger la table de filtrage" signifie
simplement "dire à ETS de regarder si les tables de filtrage des
coupleur ont changé et de les retélécharger si nécessaire".
Dans un gros bâtiment bien structuré, il ne sera probablement pas
nécessaire de reconfigurer tous les coupleurs à chaque ajout d'un
device.
A+
Jean-François
On 3 fév, 08:14, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > "les conseils d’utilisation
> > retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> > concernés après toute modification d’adressage
> > (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> Entre parenthèses .... çà doit quand même faire un drôle de bouzouff
> dans un grand bâtiment .... avec des dizaines de Line Coupler / Area
> coupler.
>
> 5min pour ajouter un device et 1Hr pour la mise à jour des tables de
> filtrage ... mmmm ....
Dans l'extrait de la doc du TA301 suivant:
"les conseils d’utilisation
retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
concernés après toute modification d’adressage
(suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
Je pense que le terme "retélécharger la table de filtrage" signifie
simplement "dire à ETS de regarder si les tables de filtrage des
coupleur ont changé et de les retélécharger si nécessaire".
Dans un gros bâtiment bien structuré, il ne sera probablement pas
nécessaire de reconfigurer tous les coupleurs à chaque ajout d'un
device.
A+
Jean-François
On 3 fév, 08:14, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > "les conseils d’utilisation
> > retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> > concernés après toute modification d’adressage
> > (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> Entre parenthèses .... çà doit quand même faire un drôle de bouzouff
> dans un grand bâtiment .... avec des dizaines de Line Coupler / Area
> coupler.
>
> 5min pour ajouter un device et 1Hr pour la mise à jour des tables de
> filtrage ... mmmm ....