03/02/2009, 21:17:51
La table d'adressage d'un coupleur est par défaut bloquante.
Ce n'est que dans le cas d'adresse qui doivent passer d'une ligne à
une autre (ou zone) que l'on doit recharger la table.
On 3 fév, 11:59, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
>
> Dans l'extrait de la doc du TA301 suivant:
> "les conseils d’utilisation
> retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> concernés après toute modification d’adressage
> (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> Je pense que le terme "retélécharger la table de filtrage" signifie
> simplement "dire à ETS de regarder si les tables de filtrage des
> coupleur ont changé et de les retélécharger si nécessaire".
> Dans un gros bâtiment bien structuré, il ne sera probablement pas
> nécessaire de reconfigurer tous les coupleurs à chaque ajout d'un
> device.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 3 fév, 08:14, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > > "les conseils d’utilisation
> > > retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> > > concernés après toute modification d’adressage
> > > (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> > Entre parenthèses .... çà doit quand même faire un drôle de bouzouff
> > dans un grand bâtiment .... avec des dizaines de Line Coupler / Area
> > coupler.
>
> > 5min pour ajouter un device et 1Hr pour la mise à jour des tables de
> > filtrage ... mmmm ....
Ce n'est que dans le cas d'adresse qui doivent passer d'une ligne à
une autre (ou zone) que l'on doit recharger la table.
On 3 fév, 11:59, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
>
> Dans l'extrait de la doc du TA301 suivant:
> "les conseils d’utilisation
> retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> concernés après toute modification d’adressage
> (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> Je pense que le terme "retélécharger la table de filtrage" signifie
> simplement "dire à ETS de regarder si les tables de filtrage des
> coupleur ont changé et de les retélécharger si nécessaire".
> Dans un gros bâtiment bien structuré, il ne sera probablement pas
> nécessaire de reconfigurer tous les coupleurs à chaque ajout d'un
> device.
>
> A+
>
> Jean-François
>
> On 3 fév, 08:14, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > > "les conseils d’utilisation
> > > retélécharger la table de filtrage de tous les coupleurs de lignes
> > > concernés après toute modification d’adressage
> > > (suppression ou ajout d’adresses de groupe). "
>
> > Entre parenthèses .... çà doit quand même faire un drôle de bouzouff
> > dans un grand bâtiment .... avec des dizaines de Line Coupler / Area
> > coupler.
>
> > 5min pour ajouter un device et 1Hr pour la mise à jour des tables de
> > filtrage ... mmmm ....