#2
Salut
1: Les retours d'etat il faut les récupérer sur l'actionneur
2: Ensuite il va falloir faire appel a des bloc logique , soit tu as des possibilité dans ton actionneur ou ailleurs soit il va falloir ajouter un participant capable de le faire.

Tu vas avoir des equations logique assez simple :
REInter1 = RELampe1 ET RELampe2
REInter2 = RELampe1 ET RELampe2
REInter3BP1= RELampe1
REInter3BP2= RELampe2

Tu as besoins de 2 bloc car les 2 derniers cas c'est du direct.

C'est le seul moyen de faire.
Si tu fais autrement tu auras le dernier changement d'état qui ne refleteras pas forcément la réalité.