Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maison en haute-savoie, knx enthousiaste appeuré ...
#67
(08/07/2023, 09:32:15)babychou a écrit : Sauf erreur de ma part, dans la NF15-100, on doit considérer les prises commandées comme des points lumineux. Du coup, si je câble en 4g2,5 mes blocs de 2 prises (pour pouvoir les commander individuellement), je ne peux pas faire autrement que de les mettre sur un même disjoncteur et de dire "seulement la prise de droite est pilotable".
Le courant nominal (assigné) de la prise étant de 16 A tu peux les câbler en 1,5 mm² protégées par un disjoncteur 16 A et les piloter séparément; elles comptent comme deux points du circuit lumière sur les 8 maxi en aval d'un même disjoncteur.

(08/07/2023, 09:32:15)babychou a écrit : Est-ce qu'un câble U-1000 R2V doit être mis sous gaine ? Pour les BSO, je dois traverser le mur et le pare-vapeur. Pour faire ça propre, j'aurai aimé ne passer que le câble, sachant que c'est un câble qui ne sera jamais changé, justement parce qu'il traverse le mur extérieur de la maison.
A ce sujet là, on peut lire tout et son contraire Sad
Le conduit est obligatoire uniquement pour la traversée de paroi comme le précise le § 521.8 de la NF C 15-100
"521.8 Traversées
Dans les traversées de parois, les canalisations autres que celles constituées de conduits de degré de protection mécanique au moins égal à IK07, doivent comporter une protection mécanique supplémentaire constituée par un fourreau
."
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Maison en haute-savoie, knx enthousiaste appeuré ... - par Ives - 08/07/2023, 11:23:57

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)