premiers pas
#2
On 26 nov, 10:09, "dom.meunier" <dom.meun...@gmail.com> wrote:
> Les PA:
> En partant du principe que mon installation sera documentée, laisser
> ETS choisir les PA tout seul est-il judicieux, ou vaut-il mieux en
> tout état de cause réorganiser ?
Il y a 2 écoles:
Les pros diront, "çà n'a pas d'importance" parce qu'ils gèrent de gros
bâtiments et établir des règles qui seront violées tôt ou tard, n'a
pas de sens. Mieux vaut pas de règles du tout.
Perso, j'ai fait une architecture pour les PA, mais SURTOUT les GA !!!



> Les GA:
> Si j'ai bien compris (???), il faut créer des groupes en liaisons avec
> des fonctions. Un groupe éclairage ON, un groupe eclairage OFF..... en
> laissant le groupe 0 pour les fonctions centralisées (recommandation
> french silver..).
> 1) ai-je bien compris ?
Tout à fait
Encore que, là aussi, il y a plusieurs alternatives, toutes aussi
valables, tu prends celle qui te botte le plus et que tu trouves
confortable
organiser par géographie (rez, premier), par fonction (éclairage,
prises)

> 2) vous semble-t-il dans ce cas interessant d'utiliser des adresses
> sur 3 niveaux.
Oui

Mon idée serait LOCALISATION/FONCTION/OBJET avec par
> exemple 1/1/1: Salon/ON/Eclairage et ainsi de suite.
Oui, pourquoi pas


> Quid de ce qui est décrit dans le 'french silver' et qui semble dater
> un peu concernant l'utilisation d'adresses à 3 niveaux et les
> logiciels de visu ?
Ben, un standard, çà ne change pas tout les jours ;-)


>Doit-on toujours les convertir en 2 niveaux ?
?!?
Laisse tomber les 2 niveaux

> Enfin, (du moins pour l'instant), Jjai commandé des interrupteurs
> BERKER 75164689 4CH et un module pour volets MERTEN 649912 (12 CH).
> Dans ce que je comprends avec ETS, J'ai sur 1 bouton (8 au total), une
> fonction volets roulants UP et sur le bouton en dessous ETS me met par
> défaut la fonction DOWN. Mais, toujours dans ETS, en regardant dans
> les paramètres du MERTEN, je ne peux pas préciser une fonction UP et
> une Down. Est-ce à dire que si je place le module dans le même groupe
> que le bouton 1 de l'interrupteur, le module va interpréter tout seul
> que l'ordre donné est UP ?
Non !
Au départ, il te faut une architecture de GA ! il faut que ce soit
clair dans ton esprit
Ensuite, quand tu as chargé l'appli dans ETS et configuré le device
pour les fonctions que tu comptes employer, puis download, tu regardes
les Objets de Communications disponibles dans ton device pour l'appli
ad-hoc (si tu changes les params, par exemple passer de dimmer à
volet, tout est à refaire)
Ensuite, tu crée autant de GA que tu as de KO (quitte à en avoir une
floppée en trop (mais bien utile pour plus tard)
Et ce n'est qu'après que tu fais les liaisons avec tes BP (appui long/
court, up down etc)

>
> Sur ces mêmes interrupteurs, je peux aussi utiliser une fonction
> TOGGLE, si je mets cette fonction sur tous les boutons, est-ce à dire
> que je peux commander 8 'objets' avec un interrupteur initialement
> prévu pour 4 ?
Oui, c'est çà.
Perso, je ne l'emploie que rarement (moins intuitif pour les autres
membres de la famille). L'idéal, c'est de mettre tout en "switch" ou
tout en "toggle" mais bon...
Perso, une alternative que j'emploie, je migre les fonctions très peu
employées vers la Visu, le BP ainsi récupéré est remis en mode
"switch"

Je te suggère de faire une planche de test, pour expérimenter à l'aise


Messages dans ce sujet
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 10:09:49
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 10:32:56
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 12:47:17
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 13:14:05
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:22:57
premiers pas - par fred - 26/11/2010, 14:25:28
premiers pas - par dom.meunier - 26/11/2010, 14:40:19
premiers pas - par marc.assin - 26/11/2010, 16:10:26
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 06:31:12
premiers pas - par dom.meunier - 27/11/2010, 09:21:58

Atteindre :