23/10/2023, 21:44:52
(21/10/2023, 23:14:41)Ives a écrit : Je suppose que tu souhaites piloter des vannes électrothermiques ?
J'ai utilisé des vannes électrothermiques 230 V afin d'installer l'actionneur de chauffage dans le tableau électrique (qui est éloigné des 3 collecteurs de chauffage) et de m'affranchir ainsi de la problématique de la chute de tension en ligne.
Les vannes sont pilotées en MLI (PWR) avec des actionneurs MDT AKH 0800
Salut Ives et merci de ta réponse en fait mon ancien collègue m'a aussi conseiller le même actionneur que tu as commandé ! il me dit qu'il est content du résultat de la régualtion et pour répondre à ta question chez moi j'ai la chance d'avoir les vannes à 2 m a vol d'oiseaux de l'acctionneur et il y aura 5m de cables maxi entre les vannes et le tableau ! maintenant j'aurai 2 autres questions ! il y a t'il un avantage a choisir des 230 V ou 24V ? et quelle régulation utulises tu ? proportionnelle ou tout ou rien ? as tu une marque de Vannes thermique a me conseiller ! bonne soirèe