Même si ton actionneur est à proximité de ton collecteur (donc pas de problème de chute de tension), il n'y a aucun intérêt à installer des vannes 24 V qui imposent d'ajouter un convertisseur 230 V /24 V.
La vanne électrothermique doit être compatible avec la marque du collecteur afin que l'ouverture et la fermeture soient complètes, éventuellement en ajoutant des bagues d'adaptation. Il faut te rapprocher du fournisseur du collecteur.
Avec le MDT c'est une régulation PI (proportionnelle Intégrale) qui génère un signal MLI (PWM) : quelques explications ici.