11/08/2008, 09:46:52
Bonjour,
Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
C'est généralement le symptome correspondant.
Cordialement,
Yannick
On 10 août, 20:52, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Installé depuis 2 mois, il me reste quelques détails à régler.
>
> A chaque volet roulant j'ai installé à proximité un bouton WKT 302 (2
> poussoirs) programmé en "Volet/store 2 boutons". Ils gèrent montée,
> descente, arrêt.
>
> Cela fonctionne parfaitement (grace à votre aide d'ailleur)
>
> Dans les pièces ou je n'ai qu'une lampe à allumer (télérupteur), que
> le bouton était positionné à côté de la porte, un bouton ne servait à
> rien.
>
> J'ai donc programmé ce dernier (pour le volet déjà géré par 2 boutons)
> en "Volet/store 1 bouton" (qui ne gère évidemment pas l'arrêt).
>
> Cela fonctionne, toutefois avec ce dernier bouton, je dois le presser
> 2 fois pour que l'ordre soit transmis !
>
> Avez vous une explication ?
>
> Amicalement
Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
C'est généralement le symptome correspondant.
Cordialement,
Yannick
On 10 août, 20:52, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Installé depuis 2 mois, il me reste quelques détails à régler.
>
> A chaque volet roulant j'ai installé à proximité un bouton WKT 302 (2
> poussoirs) programmé en "Volet/store 2 boutons". Ils gèrent montée,
> descente, arrêt.
>
> Cela fonctionne parfaitement (grace à votre aide d'ailleur)
>
> Dans les pièces ou je n'ai qu'une lampe à allumer (télérupteur), que
> le bouton était positionné à côté de la porte, un bouton ne servait à
> rien.
>
> J'ai donc programmé ce dernier (pour le volet déjà géré par 2 boutons)
> en "Volet/store 1 bouton" (qui ne gère évidemment pas l'arrêt).
>
> Cela fonctionne, toutefois avec ce dernier bouton, je dois le presser
> 2 fois pour que l'ordre soit transmis !
>
> Avez vous une explication ?
>
> Amicalement