#3
> Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
C'est exact en effet.

Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/
store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état"

Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en
"Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état".
Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec
l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223.

Serait-ce une particularité du WKT 302 ?

Amicalement


Messages dans ce sujet
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par domo_elec - 10/08/2008, 19:52:45
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par yannick - 11/08/2008, 09:46:52
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par domo_elec - 11/08/2008, 12:31:47
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par Alexandre Tichit - 12/08/2008, 11:21:00
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par domo_elec - 12/08/2008, 11:59:47
Programmation d'un acutuator de volet roulant TXA 223 - par domo_elec - 14/08/2008, 11:16:36