Bonjour
Un BP en mode 2 poussoir montée/descente n'a pas besoin de retour d'état
pour gérer le VR puisque l'ordre donné est unique.
En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP
1 et sur la sortie du TXA 223.
Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6
entrées).
A+.
Alexandre
Le 11/08/08, domo_elec <domo_elec@yahoo.fr> a écrit :
>
>
> > Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
> C'est exact en effet.
>
> Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/
> store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état"
>
> Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en
> "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état".
> Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec
> l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223.
>
> Serait-ce une particularité du WKT 302 ?
>
> Amicalement
>
Un BP en mode 2 poussoir montée/descente n'a pas besoin de retour d'état
pour gérer le VR puisque l'ordre donné est unique.
En revanche il convient de créer un nouveau IE que vous placerez sur le BP
1 et sur la sortie du TXA 223.
Le WKT 302 se comporte comme tous les autres WKT de la gamme Hager. (4 et 6
entrées).
A+.
Alexandre
Le 11/08/08, domo_elec <domo_elec@yahoo.fr> a écrit :
>
>
> > Vous avez certainement oublié de gérer les retours d'état sous ETS.
> C'est exact en effet.
>
> Toutefois mon BP 2 bouton (mitoyen de la fenêtre) programmé en "Volet/
> store 2 boutons" ne me propose pas d'objet "indication d'état"
>
> Quant au BP 1 bouton (situé au chambranle de porte) programmé en
> "Volet/store 1 bouton" lui me propose l'objet "indication d'état".
> Toutefois ETS m'interdit de le faire glisser dans un groupe avec
> l'objet "indication d'état" de la sortie du TXA 223.
>
> Serait-ce une particularité du WKT 302 ?
>
> Amicalement
>