Branchement volet / Actionneur Zennio
#2
(26/12/2023, 12:01:26)parentb3 a écrit : Bonjour
je ne comprends pas comment brancher le cablage de mon volet roulant sur l'actionneur Zennio.
Le schéma de mon volet est le suivant (Schema 1 sur pièce jointe)
Sur le mode d'emploi de l'actionneur Zennio, le schéma est le schéma 2.
Cela signifie que je dois brancher quel cable ou?
Merci de votre aide.

La Phase = L = Marron
A1=Montée (Noir)
A2=Descente (Gris)

Attention: Ton VR doit resté alimenté, donc ton ta Phase qui vient de ton Disjoncteur doit a la fois aller sur ton L de ton Zennio et sur ton Marron de ton VR

Attention2: Ton VR Bu...orf doit avoir 2 mode de fonctionnement (sinon ca ne fonctionnera pas), sur ton schéma il est précisé bouton a position momentanée. Un actionneur KNX c'est l'équivalent d'un bouton position maintenu (Différence entre Bouton poussoir et un Bouton classique)
Regarde bien ta notice pour etre sur d'être dans le bon mode.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.